锅炉房变压器房设置在屋顶时距离安全出口距离应是≤6m,讲错了,课件也错了。
浏览373次| 已解决
2019-04-14 01:58:48
提问者采纳
- 2020/4/19 12:32:23ztk_82598469
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2005年版)第4.1.2条:燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。当上述设备受条件限制需与高层建筑贴邻布置时,应设置在耐火等级不低于二级的建筑内。并应采用防火墙与高层建筑隔开,且不应贴邻人员密集场所。当上述设备受条件限制需布置在高层建筑中时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:第4.1.2.1条:燃油和燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层;当常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于6.00m时,可设置在屋顶上。