积分:30
一级单多层屋顶承重构件老师说是2h,应该是1.5h吧?
浏览421次| 已解决
2019-03-17 21:37:22
提问者采纳
- 2020/4/19 15:00:50ztk_82598469
3.2.10一、 二级耐火等级单层厂房( 仓库) 的柱, 其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h。3.2.11采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、 多层厂房( 仓库) 的屋顶承重构件, 其耐火极限不应低于1.00h。3.2.12除甲、 乙类仓库和高层仓库外, 一、 二级耐火等级建筑的非承重外墙, 当采用不燃性墙体时, 其耐火极限不应低于0.25h;当采 用 难 燃 性 墙 体 时 , 不 应 低 于 0.50h 。4层及4层以下的一、 二级耐火等级丁、 戊类地上厂房( 仓库)的非承重外墙, 当采用不燃性墙体时, 其耐火极限不限。3.2.13二级耐火等级厂房( 仓库) 内的房间隔墙, 当采用难燃性墙体时, 其耐火极限应提高0.25h。3.2.14二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板, 其耐火极限不应低于0.75h。3.2.15一、 二级耐火等级厂房( 仓库) 的上人平屋顶, 其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。