积分:15
水流指示信号和压力开关的信号不能联动启动消防水泵吗?
浏览367次| 已解决
2019-07-21 19:27:58
提问者采纳
- 2020/4/19 14:41:26ztk_82598469
根据规范 6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
6.3.2 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。
6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。
6.4.2 应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。
也就是每个防火分区需要设置信号阀和水流指示器,信号阀是用来控制本分区的消防喷淋的,平时常开设置,只有维修或者是试验时候才会关闭,一旦关闭会反馈信号到控制室。一旦分区内喷头动作或者末端测试,水流指示器会动作,产生报警信号,反馈到控制室。而压力开关是持续喷头动作或者是放水,会导致报警阀压力开关动作,直接联动启动喷淋泵的。
0